发布日期:2018-02-05 | 关注: 点击咨询
水冷壁是锅炉的主要受热部分,因此需要了解一些水冷壁受损的一些现象、原因以及解决办法,让循环流化床锅炉使用寿命更长一些。下面郑州锅炉厂就给大家说一说这些知识。
一、循环流化床锅炉水冷壁受损的现象
1)水位下降,蒸汽压力和给水压力下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量。
2)轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时,有显著的响声。
3)各段烟温下降,灰渣斗内有湿灰,严重时,向外漏水。
4)炉内负压减小,严重时变正,炉门、人孔不严密处向外喷汽和冒烟。
5)燃烧不稳或造成灭火 。
二、循环流化床锅炉水冷壁损坏的原因
1)炉水品质不合格,长期运行未按规定进行排污,使管内腐蚀或结垢。
2)升火方式不正确,排污门泄漏或炉内结焦,管壁受热不均,使局部水循环不良。
3)严重缺水时,错误地大量进水,导致爆管。
4)喷燃器附近水冷壁管保护不好,磨损严重。
5)吹灰器、喷口或吹灰管安装不当,操作有错误,管子被汽、水吹坏。
6)长期超负荷或低负荷运行,大焦块掉落砸坏管子、管壁被打焦棍磨损或设备本身存在缺陷。
7)检修或安装时,管子被杂物堵塞,致使水循环不良造成管子过热损坏。
8)定期排污量过大,造成水循环被破坏。
三、循环流化床锅炉水冷壁损坏的处理
1、锅炉水冷壁管发生爆破,不能保持汽包水位时,应按下列规定处理:
1)立即停炉,保留一台引风机继续运行,排除炉内的烟气和蒸汽,待烟气、蒸汽消失后停止引风机。
2)停炉后,立即关闭主汽门,可继续进水。
3)如损坏严重,致使锅炉汽压迅速降低,给水消耗过多,经增加给水仍看不到汽包就地水位计中水位时,应停止给水。
4)处理故障时,须密切注意锅炉的给水压力等情况,当故障炉和运行炉由同一根给水母管供水,如不能保证运行炉的正常水位时,应减少或停止故障炉的给水。
2、如泄漏不太严重时,应改自动给水为手动给水,经加强上水尚能维持锅炉正常水位时,向班长和厂调度汇报,要求适当降低负荷运行(投入油枪稳定燃烧),请示停炉时间,并保持低粉位运行;要求投入备用炉,如备用炉迟迟不能投入运行,而故障锅炉的损坏情况继续加剧时(响声增大,漏水增多和危及邻近管子等),则须立即停炉。
3、若水冷壁爆破而造成锅炉灭火,应按紧急停炉处理。
如果您有循环流化床锅炉技术咨询或者是购买需求,请致电郑锅:0371-86678499,我们将为您提供专业的解答和高性价比的循环流化床锅炉产品。