发布日期:2016-10-10 | 关注: 点击咨询
45t/h循环流化床锅炉是在集中供暖、火电厂发电、工业生产领域应用最为广泛的一款锅炉,正常停炉也非常常见。那么45t/h循环流化床锅炉正常停炉操作应该怎么做呢?
1、停炉前,必须向燃烧室停止供给燃料(停止给煤)待炉内燃料全部燃尽,料层变成黑色,然后先停鼓风机,引风机继续运行3~5分钟后停止引风机。
2、停炉前应降低负荷。随着锅炉负荷的逐渐降低,必须相应地减少锅炉的进水,以维持正常水位。并注意省煤器出口温度低F同等压力下的饱和蒸汽温度40℃。
3、在锅炉停止供汽后,必须向锅炉加水,使水位上升到高水位后,停止进水。停止进水后应注意水位和蒸汽压力。
4、当锅炉停止供过热蒸汽后,必须打开过热器出口集箱的疏水阀门(30~50分钟)。以避免过热器管内因无蒸汽流动而损坏过热器。
5、当锅炉主汽阀门关闭后4—6小时内,应关严调风门、烟道门、炉门,防止锅炉因急剧冷却而损坏。当汽压降到0.3~0.5MPa时,对锅炉进行一次全面排污。
6、如锅炉主汽阀门关闭后,但炉内汽压继续上升,则应该加强过热器出口集箱的疏水阀门的排汽或向锅炉加水并进行少量排莺,水位应加到较高允许位置,但不应使锅炉有显著的冷却。
7、若有紧急冷却锅炉的必要时,则允许当锅炉的主汽管阀门关闭4~6小时后,开动引风机,加强通风,并加强锅炉的放水和进水。
8、两台锅炉运转时,禁止在锅炉主汽管阀门没有关闭的情况下,长期作为热备用炉,在这种情况下,锅炉所有部分渐渐冷却,而上锅筒的蒸汽空间,则仍将受到从蒸汽母管输入过来的高温蒸汽所带来的高温,在这样的情况下,可能损害锅筒和炉管的胀口。
9、停炉12小时以后当炉水温度降到90℃以下可将炉水放出,放水前打开过热器汽集箱及上汽包的放空阀。
10、在汽包压力降到零之前,司炉人员应严守工作岗位并保持正常水位。
11、停炉工作完成后,应对锅炉作一次全面检查,并关闭所有冷却水、除尘水、操作盘电源等。
版权所有:郑州锅炉股份有限公司