发布日期:2016-09-27 | 关注: 点击咨询
一、锅炉负荷一般在80~100%额定负荷下运行,最大负荷允许在110%负荷下短时间运行。
二、监视并保证锅炉正常水位,在任何情况下,不允许接近最高或最低水位线运行。每班应校正玻璃水位计、电接点水位计和光柱水位计三次,冲洗汽包水位计一次。
三、蒸汽压力表每班一次冲洗管路,应在压力表上用红线标明最高工作压力,压力表应定期检验。
四、水位计、压力表、温度计、自动控制、警报装置投入使用后,仍须监视锅炉运行的参数变化,并注意报警装置的动作情况,避免自动报警装置因失灵而造成不良后果。
五、锅炉燃烧的情况必须稳定,并保持炉膛负压0.5~1.5ram水柱,如发现向炉外冒烟现象,应查明原因及时处理。
六、经常检查省煤器出口水温,其最高水温低于工作压力下饱和温度40℃。
七、锅炉正常运行中,必须对附机设备进行细致的巡回检查,对转动机械进行定期加油(风机、给煤机等)。
八、锅炉正常运行中,禁止拧动人孔、手孔的螺栓,禁止管道上动电焊和击打受压部件。
九、检查鼓、引风机的注意事项:
1、轴承温度不得超过65℃,电动机的温度不得超过70℃。电流不能超过额定电流的5%。
2、风机运转声音是否正常,有无明显震动,噪音不得超过风机说明书要求的分贝数值,轴承箱内是否缺油,循环水是否畅道。
十、检查给水泵的注意事项:
1、电动机的检查同风机电动机检查一样。
2、水泵是否有杂音、震动和漏水,注意给水压力和汽包压力。
十一、检查除尘器水封情况是否良好。
十二、有过热器的锅炉在压火和停炉时,必须打开疏水阀,锅炉压力降到0时才可关闭疏水阀。
十三、检查减温水工作情况并注意省煤器进出口水温度。总之,循环流化床锅炉的正常运行,关键是保持炉温,能稳定800一1050C,保证炉温稳定的关键是煤量与风量的配比。
版权所有:郑州锅炉股份有限公司